- Posts: 13
- Thank you received: 0
Résolution de problème : merci de consulter la FAQ et le Wiki
Aidez-nous à améliorer le contenu du Wiki et de la FAQ en les consultant. Le Wiki est mis à jour régulièrement et la FAQ permet une résolution rapide des principales embûches rencontrées. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions d'amélioration sur le forum ou à éditer directement le Wiki ou la FAQ .
Reception Boitier Entec..?
1 year 2 months ago #24423
by SteffH
Reception Boitier Entec..? was created by SteffH
Bonjour
J'ai un soucis que je n'arrive pas ni à comprendre, ni à résoudre!
J'ai toute ma conduite qui brille sans soucis ( mes projos sur gradateur SENSOR), mais je n'ai pas la salle qui elle est sur un autre gradateur , plus vieux et autre marque/ Les lampes de la salle sont en LED... (Je donne toutes ces infos, elle vous aideront peut être à me dire d'où vient le soucis!)
Aussi , le tout est sur le même univers...Soit Univers 1
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse.
Bien à vous
J'ai un soucis que je n'arrive pas ni à comprendre, ni à résoudre!
J'ai toute ma conduite qui brille sans soucis ( mes projos sur gradateur SENSOR), mais je n'ai pas la salle qui elle est sur un autre gradateur , plus vieux et autre marque/ Les lampes de la salle sont en LED... (Je donne toutes ces infos, elle vous aideront peut être à me dire d'où vient le soucis!)
Aussi , le tout est sur le même univers...Soit Univers 1
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse.
Bien à vous
Please Log in to join the conversation.
1 year 2 months ago #24424
by sl1200mk2
nicolas
Replied by sl1200mk2 on topic Reception Boitier Entec..?
Hello,
essaye de mettre un booster ou un splitter pour augmenter la force de ton signal DMX.
dis moi si c'est mieux.
++
essaye de mettre un booster ou un splitter pour augmenter la force de ton signal DMX.
dis moi si c'est mieux.
++
nicolas
The following user(s) said Thank You: SteffH
Please Log in to join the conversation.
1 year 2 months ago #24426
by sl1200mk2
nicolas
Replied by sl1200mk2 on topic Reception Boitier Entec..?
Certains bloc considèrent que si le signal DMX n'est pas assez fort c'est pas du DMX.
Une autre solution est de passer sur des boîtier ethernet DMX avec un transfo.
++
Une autre solution est de passer sur des boîtier ethernet DMX avec un transfo.
++
nicolas
Please Log in to join the conversation.